Вопрос: Проблемы с LAN / WAN при передаче больших объемов данных


У меня возникла проблема при копировании данных с ПК на мой NAS с гигабитными скоростями. Мой маршрутизатор - Asus RT-68U

ROUTER --> Port 3 --> Printer
    |
    |
    | ---> Port 1 --> NetGear GS108PE Switch
                              |
                    VLAN10    | --> Port 1 --> NAS Synology (1000)
                    VLAN10    | --> Port 2 
                    VLAN1     | --> Port 3 --> PC (1000)
                    VLAN20    | --> Port 4 --> IP Handset (10/100)
                    VLAN20    | --> Port 5 --> IP Server
                    VLAN10    | --> Port 6 --> NAS Zyxel (1000) 
                    VLAN10    | --> Port 7 --> Link to Netgear FS116 --|
                    VLAN1     |---> Port 8 Link to Router              |
                                                                       |--> Ports 1 - 16 10/100 devices


VLAN-ID Port Members
1         1 2 3 4 5 6 7 8
10        1 2 3       7 8
20            3 4 5     8

Устройства в VLAN10 могут разговаривать друг с другом и с Интернетом, но не с VLAN20

Устройства в VLAN20 могут разговаривать друг с другом и с Интернетом, но не с VLAN10

ПК в VLAN1 может разговаривать со всем

Проблема в том, что когда я копирую данные GB с ПК на Synology NAS, я получаю полную скорость гигабита, но все устройства теряют Интернет.

Я предполагаю, что это связано с тем, что ПК находится в VLAN1 так же, как и VLAN по умолчанию по умолчанию, и большая передача убивает маршрутизатор. Я получаю аналогичную проблему, если мой ноутбук через Wi-Fi на маршрутизатор пытается создать большую резервную копию для NAS Synology.

Любой способ это сделать? Я, хотя коммутатор GS108PE будет маршрутизировать данные только с порта 3 на порт 1, поэтому я смущен тем, как это влияет на маршрутизатор.

GS108PE не имеет настройки QoS, Rate Limit или Broadcast Filtering.

Я попытался использовать VLANS на основе порта и установил назначение порта, как указано выше, но затем я мог пинговать устройства через VLANS, поэтому я не уверен, что там произошло. Я также создал новую VLAN 5 для замены VLAN 1 incase, которая вызывала проблему.

Есть какой-либо способ сделать это ? так как я хотел бы иметь возможность делать большие передачи данных между локальными устройствами во время использования Интернета.

благодаря


0
2018-05-22 10:39


Источник


Ваша настройка кажется правильной, но симптомы говорят о том, что ваш коммутатор Netgear просто не имеет вычислительной мощности для обработки трафика полной скорости и маршрутизации межклассов. Реализация QoS / ограничение скорости может облегчить проблему или может ухудшить ситуацию, если коммутатор уже на 100% -ной нагрузке. Я бы постарался снять некоторую нагрузку с коммутатора, возможно, переместить элемент управления VLAN на маршрутизатор, если он еще не установлен? - acejavelin
Мой маршрутизатор может обрабатывать VLAN, но это все CLI, поэтому настройка не так проста. Я попробую отправить Netgear по электронной почте и посмотреть, что они говорят. - Tom


Ответы:


Смена Netgear для использования VLAN на основе портов, похоже, сработала.

Было высказано предположение, что проблема заключается в том, что Asus выполняет межпроцессорную маршрутизацию, поэтому она становится затопленной, когда я делаю большие передачи данных.

Установить порт VLAN и до сих пор не было проблем.


1
2018-06-03 11:43



У этой модели ASUS недостаточно пропускной способности для обработки большого количества данных, поэтому ваши данные должны перемещаться на уровне 2 (уровень коммутатора), а не на уровне 3 (уровень маршрутизатора). Маршрут VLAN - это уровень 3. - Overmind
Кроме того, убедитесь, что вы используете автосогласование для гигабитного Ethernet. Видеть en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#1000BASE-T  «Автосогласование - это требование для использования 1000BASE-T ...» Если при устранении неполадок вы отключили автосогласование, включите его снова. - Andrew Henle